5.某原油储罐,采用水喷雾灭火系统进行防火冷却。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总 计 0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的高差为 12m,则该系统消防水泵的扬程至少 应为( )。
李丽丽发起了问答2022-11-24
3
回复
258
浏览
5.某原油储罐,采用水喷雾灭火系统进行防火冷却。经计算得到了水喷雾系统管道沿程和局部水头损失总 计 0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的高差为 12m,则该系统消防水泵的扬程至少 应为( )。 怎么算呢?谢谢
所有回复
  • 任静老师 2022-11-25

    学员您好:

        水雾喷头的工作压力

      1、用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35Mpa;

      2、用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2Mpa;

      3、对于甲B、乙、丙类液体储罐的工作压力不应小于0.15Mpa;

      0.15+0.13+0.12=0.4.

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 李丽丽 2022-11-29
    0.12是哪里来的
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 任静老师 2022-11-30

    最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的高差为 12m

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册