消防水池的最小有效容积
赵明会发起了问答2022-10-23
1
回复
393
浏览
麻烦老师给算一下并说明原因

15234844476d342472.jpg

所有回复
  • 任静老师 2022-10-24

    学员您好:

          室外的可以考虑5-150m范围内的市政栓可以给室外消火栓供水,因为这个没有给出流量,求得是最小消防池容易所以可以按15L/S计算。室外就是(40-15)*3*3.6,室内的(40-5)*3*3.6( 当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种及以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓系统设计流量超过20L/s时,其室内消火栓设计流量可按本规范表3.5.2减少5L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于10L/s。)。自喷=30*1*3.6  然后就是总的 室外+室内+自喷。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看