水泵接合器
黄兴富发起了问答2020-11-07
1
回复
447
浏览
水泵接合器设置数量如何计算
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-07

        您好同学:   

           根据《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.3 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量超过3个时,可根据供水可靠性适当减少。