防火分隔
林传湛发起了问答2020-09-28
1
回复
431
浏览
中间仓库和主体厂房之间的分隔 如:甲乙丙中间仓库和主体是甲乙丙厂房的分隔 、丁戊仓库和主体是甲乙丙厂房的分隔、甲乙丙丁戊仓库和主体是丁戊的分隔?最好有具体全面的答案 谢谢
所有回复
  • 张雷老师 2020-09-28

    学员您好:根据《建筑设计防火规范》图示18J811-1(2019修正版)

    3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。【图示】

    3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
          2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;【图示1】

    甲乙类厂房是4.00;丙类厂房3.00;

     

          3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;【图示2】

     