老师!我观察现在的民用住宅超过100米的33层建筑,为什么没有避难层或避难间呀?
所有回复
  • 张雷老师 2020-06-17

    学员您好:根据《建筑设计防火规范》

                 5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。