2020年一级消防私人定制班39800 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 39800.00
老师,这道题对做题老师选的答案都不怎么明白,能否解释一下?除了E
王运强发起了话题2020-11-02
1
回复
746
浏览

来自密卷技术实务A

94.某商店建筑,设有火灾自动报警系统。走道设有机械排烟系统,其余部位采用自然排烟
方式。下列关于排烟窗的设置,正确的是(
)。
A.面积 200 ㎡的房间,排烟窗可设置在室内净高度的 1/3 位置
B.建筑面积为 50 ㎡的房间,可不设排烟口
C.应设置集中控制的手动排烟窗
D.中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,不计入有效排烟面积之内
E.房间内任一点至最近的排烟窗的水平距离不大于 30m【答案】ABDE
【解析】《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 4.3.2 防烟分区内自然排烟窗(口)
的面积、数量、位置应按本标准第 4.6.3 条规定经计算确定,且防烟分区内任一点与最近的
自然排烟窗(口)之间的水平距离不应大于 30m。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平
距离尚不应大于建筑内空间净高的 2.8 倍;当公共建筑空间净高大于或等于 6m,且具有自
然对流条件时,其水平距离不应大于 37.5m。
4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:
1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大
于 3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2 以上;
2 自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出;
3 当房间面积不大于 200m2 时,自然排烟窗(口)的开启方向可不限;
4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于 3.0m;
5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于 2.0m。
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-02

    您好同学:

           根据《建筑防烟排烟系统技术标准》4.3.5条文说明 可开启外窗的形式有上悬窗、中悬窗、下悬窗、平推窗、平开窗和推拉窗等,如图6所示。在设计时,必须将这些作为排烟使用的窗设置在储烟仓内。如果中悬窗的下开口部分不在储烟仓内,这部分的面积不能计入有效排烟面积之内。

           根据4.3.6自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m〜1.5 m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。

          根据4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:

          1 当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2 以上;

           

    还有-5条回复,点击查看