请问老师,课本234页有讲到雨淋系统,有液动和气动传动控制的哦,所以AB答案应该也是对的吧?
王运强发起了话题2020-11-02
3
回复
905
浏览

来自密卷技术实务A

93.某剧院舞台,设置电动启动雨淋灭火系统进行保护。当火情发生时,火灾自动报警系统
( )动作后,报警控制器打开雨淋报警阀组,进行喷水灭火。
A.液动传动管探测装置
B.气动传动管探测装置
C.两只及以上独立的感温火灾探测器
D.两只及以上独立的感烟火灾探测器
E.一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
【答案】CE
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.2.3 雨淋系统的联动控制设计,应
符合下列规定:
1 联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火
灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开启的联动触发信号。应由消
防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
2 手动控制方式,应将雨淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、雨淋阀组的启动和
停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直
接手动控制雨淋消防泵的启动、停止及雨淋阀组的开启。
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-02

    您好同学:您说的是细水雾灭火系统。

                  题中问的是火灾自动报警系统()动作后。您可以打开2020版消防安全技术实务P462-3。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 王运强 2020-11-02

    没有2020版的,不过好像也明白了,这里指的是自动报警系统的动作后,所以不包括AB两项的动作,是吧?

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2020-11-02

    是的

    还有-5条回复,点击查看