2020年一级消防私人定制班39800 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 39800.00
请问老师,这个答案是怎么算的呢?我的算法应该是5台。接入设备2200+300+3300=5800个,联运型报警控制器每台新接入1600*90%=1440,5800/1440=4.02台,取整需要5台。
王运强发起了话题2020-11-02
3
回复
663
浏览

来自密卷技术实务A

36.某大型商业综合体,设置了火灾自动报警系统,需要配置火灾探测器 2200 只,于动报警按钮 300 只,联动控制模块 3300 只,则应至少选择( )台火灾报警控制器(联动型)。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接
的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其
中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;
任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超
过 1600 点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容
量 10% 的余量。
所有回复
  • 曹志老师 2020-11-02

    您好同学,这道题不对。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 王运强 2020-11-02

    那我的算法对吗?老师

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2020-11-02


    条文中的额定容量是指每条总线回路的带载量,其值由生产厂家给出。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册