2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
1.对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中不符合现行国家标准的是:
刘远东1发起了问答2020-05-03
1
回复
507
浏览
A:建筑室外疏散通道的净宽度为3.5m B:首层疏散门净宽度1.3m C:首层疏散门外1.5m处设置踏步 D:楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外。 2.对某三层影院进行防火检查,安全疏散设施的下列检查结果中,不符合现行标准的是() A:建筑室外疏散通道的净宽度为3.5m B:首层疏散门净宽度1.3m C:首层疏散门外1.5m处设置踏步 D:楼梯间在首层通过15m的疏散走道通至室外。 老师好:这两题答案有什么区别吗。 为什么给的参考答案第1题是D。第2题是B。我查了书,人密场所首层疏散门净宽度1.4m。
所有回复
  • 张雷老师 2020-05-04

    学员您好: 根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》 

          5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定: 注 2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处;         D 正确

    5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。
           按5.5.19确定。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册