2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
水泵吸水管的淹没深度
刘宪贺发起了问答2020-04-25
4
回复
344
浏览
采用旋流防止器的时候淹没是200还是150
所有回复
  • 潘星 2020-04-25
    看是在哪里安装不一样的
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-04-26

    学员您好:  根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

          5.1.13 离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:

          4 消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm

    5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
        
        2 高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,应符合本规范第5.1.13条第4款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度

                                                                                                                                 祝您学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 刘宪贺 2020-04-26
    谢谢老师,第一次听说还分安装位置的,一直以为是200
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-04-27

    不客气smiley

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册