稳压泵读数为0.3时,问什么时候起主泵,题中如没有出现落差数时,是否默认落差为10米
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-18

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:
      
        2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;

    还有-5条回复,点击查看