民用建筑有10层(这里没有层高,假设每层4米。);
根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》
3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。
根据题干:每层有两个防火分区,每个防火分区有两个剪刀楼梯间;2*2共有4个前室,2*2共有4个楼梯间;
共要8套。
在符合条件下,楼梯间共用一套,前室共用一套。