2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
防烟系统
胡创发起了问答2020-04-16
5
回复
316
浏览
防烟系统,如果民用建筑有10层,每层有两个防火分区,每个防火分区有两个剪刀楼梯间,每个楼梯间前室单独设立,请问需要几套防烟系统?详细解释一下。
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-16

    民用建筑有10层(这里没有层高,假设每层4米。);

    根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

    3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
        1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
        2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
        3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。

    根据题干:每层有两个防火分区,每个防火分区有两个剪刀楼梯间;2*2共有4个前室,2*2共有4个楼梯间;

    共要8套。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 潘星 2020-04-16
    每层8套,10层要80套吗
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 胡创 2020-04-16
    如果是一般防烟楼梯,是不是,一个防火区,楼梯间共用一套,前室公用一套即可。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-04-17

    在符合条件下,楼梯间共用一套,前室共用一套。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 胡创 2020-04-17
    这里八套,是一个防火分区的,每层两个防火分区,就是16套,对不对?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册