排烟口的大小和间距有要求吗?
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-14

     

    根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

    4.3.3 自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列规定:

       4 自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度不宜大于3.0m;
        5 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m。

    4.6.3 除中庭外下列场所一个防烟分区的排烟量计算应符合下列规定:
        1 建筑空间净高小于或等于6m的场所,其排烟量应按不小于60 m3/ (h·m2)计算,且取值不小于15000m/h,或设置有效面积不小于该房间建筑面积2%的自然排烟窗(口)

    4.6.5 中庭排烟量的设计计算应符合下列规定:
        1 中庭周围场所设有排烟系统时,中庭采用机械排烟系统的,中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算,且不应小于107000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.5m/s计算有效开窗面积。
        2 当中庭周围场所不需设置排烟系统,仅在回廊设置排烟系统时,回廊的排烟量不应小于本标准第4.6.3条第3款的规定,中庭的排烟量不应小于40000m3/h;中庭采用自然排烟系统时,应按上述排烟量和自然排烟窗(口)的风速不大于0.4m/s计算有效开窗面积。