20米办公楼,消火栓设计流量15L每秒,自喷设计流量10L每秒,设两路补水,在火灾时间内各为补水10L每秒,最小容积是多少
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-13

    室内消火栓用水量15L/s*3600s/1000L*2h108m3

    自动喷水用水量10L/s*3600s/1000L*1h36m3

    补水水量   10L/s*3600s/1000L*2h72m3

    水池容积=室内消火栓用水量+自动喷水用水量-补水水量 =108+36-72=72m3

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》4.3.4  当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3

    72m3小于100m3

    因此 最小容积是100m3