2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
真题
刘远东1发起了问答2020-04-09
2
回复
360
浏览
某公共建筑高度为48米,室外消火栓设计流量为35L怎则该建筑室外消火栓的数量不宜少于()个。 A5 B3 C6 D4 根据《消规》7.3.2,每个室外消火栓的出流量宜按10L/s~15L/s计算,35÷15=2.3个,即室外消火栓的数量不宜少于3个,本题答案为B。 老师好:这题不是按最低(最不利)来计算吗?35÷10=3.5个,即不少于4个。
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-10

    最少计算时,除数取大值。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 潘星 2020-04-11
    最多计算,取小值吗
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册