报警阀入口压力大于多少Mpa时,分区供水?
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-10

    根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

    6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
        1 系统工作压力大于2.40MPa;
        2 消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 
        3 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。