2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
消火栓接口,两个老师讲的不同,听谁的?
胡创发起了话题2020-04-09
3
回复
285
浏览
消火栓接口,两个老师讲的不同,听谁的,技术实务里面讲的,消火栓接口150是两个65,综合能力讲的是,消火栓150是80。
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-09

    根据《室外消火栓 GB4452-2011》

    5.10.2 进水口公称通径为150mm的地上消火栓应选用GB 12514.2规定的KWS80型KWS65型外螺纹固定接口;地下消火栓应选用GB 12514.2规定的KWA80型或KWA65型外螺纹固定接口。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 胡创 2020-04-09
    老师这段话意思就是65和80都可以是吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-04-10

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册