高120米每层2个防火分区每个防火分区各自2个楼梯2个前室,最少可设多少加压通风套系统
所有回复
  • 张雷老师 2020-04-08

    8套

    根据《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》

    3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
        1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
        2 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。
        3 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置

    3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。
     

    还有-5条回复,点击查看