防火间距。
朱国峰发起了问答2020-03-20
1
回复
278
浏览
牡丹城建筑的药材分拣仓库中心。地上二层。建筑高度为16米。耐火等级一级。分拣中心于仓储中心之间采用防火墙完全分隔,均设有独立的安全出口。该建筑内全部设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。仓储中心的最大允许面积为19200平。对吗?为什么?
所有回复
  • 张雷老师 2020-03-20

    根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:
        1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有关厂房的规定确定,其中仓储部分应按中间仓库确定。
        2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:
        (1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;
        (2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;
        (3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。

    4800*4

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册