2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
为高层的丙丁戊类厂房服务的民用建筑防火间距怎么算
胡创发起了话题2019-12-30
3
回复
485
浏览
为高层丙丁戊类厂房服务的民用建筑防火间距,还是只要不小于6米吗?
所有回复
  • 张雷老师 2019-12-31

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 胡创 2019-12-31
    那再追问一下,为高层丙丁戊类仓库服务的,民用建筑也是6米吗?谢谢老师
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2019-12-31

    为高层丙丁戊类仓库服务的生活用房。条文解释:包括设置在厂区内独立建造的办公、实验研究、食堂、浴室等不具有生产或仓储功能的建筑。为厂房生产服务而专设的辅助生活用房,有的与厂房组合建造在同一座建筑内,有的为满足通风采光需要,将生活用房与厂房分开布置。为方便生产工作联系和节约用地,丙、丁、戊类厂房与所属的辅助生活用房的防火间距可减小为6m。生活用房是指车间办公室、工人更衣休息室、浴室(不包括锅炉房)、就餐室(不包括厨房)等。

    民用建筑与厂房按3.4.1表格取值。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册