排烟
赵小健发起了问答2022-08-11
3
回复
589
浏览
排烟系统的控制,探+手可以吗?
所有回复
  • 曹志老师 2022-08-12

    你好同学:不可以。应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 赵小健 2022-08-12
    黄明峰老师讲的怎么有手+探,再就是两个感温探测器可以吗?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2022-08-12

    你好同学:有前提在”同一防烟分区内“可以。只要是两只独立的探测器且在同一防烟分区就行(感温可以)。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册