2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
厂房消防箱
余会全发起了问答2022-08-03
3
回复
588
浏览
电池厂房同时使用两支室内消防栓,请门老师设置水泵要多大功率?设置水池要多大流量?要不要设置室内消防栓按钮?
所有回复
  • 曹志老师 2022-08-03

    你好同学:

    第一问:水泵功率计算公式为:N=QxH/367x(0.6~0.85)。其中N表示水泵功率,单位kW、 Q表示流量,单位m3/h、 H表示扬程,单位是m、367是一个固定值、0.6至0.85是水泵的流量大小。此外水泵的品牌不同,功率方面也有一些差异。

    第二问:水池多大流量?没明白您的意思:消防水池容量根据“消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间”。

    第三问:要设置。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 余会全 2022-08-03
    我意思是厂房同时用两支水枪,水泵要设置多大?水池要多大容量?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2022-08-03

    你好同学:参数太少。无法算出。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册