高位消防水箱静水压力
谢美华发起了问答2021-10-29
1
回复
197
浏览
为水灭系统供水时,最不利点静压是0.1还是0.05Mpa?
所有回复
  • 曹志老师 2021-11-05

    你好学员:

            系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。

           5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
           1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
           2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
           3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
           4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa