2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
排烟量计算
孔疆发起了问答2021-10-18
1
回复
230
浏览
老师请问:假如一套排烟系统服务3个防烟分区,分别是200平米,200平米和100平米,不小于15000这个数值该怎么用呢?是计算单个分区就要比较还是最后确定系统总排烟量才用啊?比如单个分区200*60=12000,这个时候就要取15000?结果系统总排烟量是30000,如果是先算2个分区的加起来24000,结果系统总排烟量是24000就可以了,哪个对啊?谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-18

    你好学员:前者正确。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册