怎样理解: 1.水泵接合器与室外消火栓距离不宜小于15米不宜大于40米; 2.距建筑外缘5-150米市政消火栓可计入建筑室外消火栓数量,但当为消防水泵接合器供水的建筑外缘5-40米市政消火栓可计入室外消火栓 水泵结合器一般是安装在建筑外缘墙壁上,直接理解为5-40米室外消火栓(或市政消火栓)可计入能供水泵接合器使用的室外消火栓数量不就可以了么?中间10米的距离第一条和第二条说的矛盾啊。请给指导下
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-07

    你好学员:

    1.不宜小于15米不宜大于40米,是水泵接合器与室外消火栓距离。

    2.消防水泵接合器供水的建筑外缘5-40米市政消火栓可计入室外消火栓(这里的5-15m是市政消火栓,不是室外消火栓距离。)