中庭分隔
孔疆发起了问答2021-10-04
1
回复
188
浏览
老师请问:如果一个多层公建总建筑面积不超2500,可以划分为一个吗?如果可以那么贯通的中庭还需要做防火分隔吗?谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2021-10-07

    你好学员:

           5.3.2 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应划分防火分区。
        建筑内设置中庭时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算;当叠加计算后的建筑面积大于本规范第5.3.1条的规定时,应符合下列规定:
        与周围连通空间应进行防火分隔:采用防火隔墙时,其耐火极限不应低于1.00h;采用防火玻璃墙时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防火卷帘时,其耐火极限不应低于3.00h,并应符合本规范第6.5.3条的规定;与中庭相连通的门、窗,应采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗;
        高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;
        中庭应设置排烟设施;
        中庭内不应布置可燃物。

     

    还有-5条回复,点击查看