商场设喷头
谢美华发起了问答2021-09-15
5
回复
301
浏览
答案是否有问题,划分危险等级是按每层面积还是按总面积?如果是按总面积就是中危二,D答案应该错误啊

110341d84b42483599.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-16

    你好学员:

            针对于自动喷水灭火系统:当各层存在不同危险级场所时,设计参数(作用面积、喷水强度)根据各层不同危险级选取设计。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-16

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 谢美华 2021-09-16
    您的意思是按每层面积划分危险等级了,而不是两层一起算,且这题D应该是错误的吧
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 谢美华 2021-09-16
    老师您每次的表格都没有显示出来哦
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-09-16

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册