静压计算
孔疆发起了问答2021-09-11
1
回复
342
浏览
老师请问:计算最不利点消火栓静压,是按高位水箱的最低有效水位还是正常水位?谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-13

          你好学员:最低有效水位

          根据5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
          1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
          2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
          3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;
          4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
          5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。