老师请问:联动控制线路应采用耐火电缆,报警总线应采用阻燃或阻燃耐火电缆,根据我的理解,阻燃耐火电缆是最高级别的,并且联动控制线路对线路要求更高,那为啥联动控制线路不要求是阻燃耐火电缆?谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-10

    你好学员:

          由于火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时继续工作,应具有相应的耐火性能,因此这里规定此类线路应采用耐火类铜芯绝缘导线或电缆。对于其他传输线等要求采用阻燃型或阻燃耐火电线电缆,以避免其在火灾中发生延燃。