2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
吸气式感烟探测器
孔疆发起了问答2021-09-05
1
回复
406
浏览
老师请问:一个探测单元如果只用一根采样管,允许最大长度是按200米还是100米?谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-06

    你好学员:

           根据6.2.17 :管路采样式吸气感烟火灾探测器的设置,应符合下列规定:
           1 非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m ;高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过 16m ;采样管网安装高度超过 16m 时,灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度,且应减小采样管长度和采样孔数量。
           2 探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求。
           3 一个探测单元的采样管总长不宜超过 200m ,单管长度不宜超过 100m ,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数不宜超过 100 个,单管上的采样孔数量不宜超过 25 个。
           4 当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过 4m 。
           5 吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册