老师请问:如果环状市政给水能满足室外消火栓用水量,那么消防水池容积就不用考虑室外的,但昨天做题时,有种说法:室外消火栓用临时高压就要算,对不对?谢谢
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-06

    你好学员:是的。