消防电梯
谢美华发起了问答2021-09-05
1
回复
318
浏览
是否所有一类高均需设消防电梯?还是单指32米以上的高层公建
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-06

    你好学员:

    7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:
          1 建筑高度大于 33m 的住宅建筑;
          2 一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑、5 层及以上且总建筑面积大于 3000m²(包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施;
          3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于 10m 且总建筑面积大于3000m² 的其他地下或半地下建筑(室)。

    7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
    7.3.3 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房(仓库),每个防火分区内宜设置1台消防电梯,但符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:
        1 建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架;
        2 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m²的丁、戊类厂房。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册