疏散总净宽度
吴振威发起了话题2021-09-01
1
回复
373
浏览
地下一层2号区域所需疏散总净宽度

215447768160825282.jpg

215448811150481833.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-02

    你好学员:

         “营业厅的建筑面积”,既包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,也包括营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积。对于进行了严格的防火分隔,并且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等,可不计入营业厅的建筑面积。 

         15000-10000-700-600-700-1500=1500(设备建筑面积 )

         15000-1500-1500=12000(不计入的设备+仓储+办公室)12000×1÷100=120m

    还有-5条回复,点击查看