仓库防火间距
谢美华发起了问答2021-09-01
1
回复
416
浏览
戊类三级仓库与丁类三级仓库防火间距14米,他们之间可以折减2米吗?我记得是单多戊厂仓间才可以折减啊

161821da81d4970717.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-09-02

    你好学员:应该是单、多层戊类仓库之间的防火间距。是戊类之间。

    还有-5条回复,点击查看