疏散门数量
孔疆发起了问答2021-08-31
1
回复
421
浏览
老师请问:民用建筑地下只设一个疏散门条件是50平方15人,如果是地下教学性质,位于走道尽端的房间满足小于50平方15人条件,能不能只设一个疏散门?因为地上部分有规定,老,幼,医,教位于走道尽端的房间不能只设一个,谢谢!
所有回复
  • 曹志老师 2021-09-01

    你好学员:不能。

          5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于 2 个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置 1 个疏散门:
          1 位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于 50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于 75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于 120m²。
          2 位于走道尽端的房间,建筑面积小于 50m² 且疏散门的净宽度不小于 0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。
          3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于 50m² 且经常停留人数不超过 15 人的厅、室。

    还有-5条回复,点击查看