    你好学员:AB

    流量开关启泵流量上限值:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》考虑各建筑性质对应高位消防水箱设置高度,在不考虑管道水头损失的情况下,一类高层公共建筑及工业建筑,对应静水压力 0.lOMpa,根据消防水枪出流量计算,考虑设计上可能选用不同的水枪及水带,为安全起见,流量开关动作流量宜小于 2.42L/s;住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑以及体积小于 20 000m³的工业建筑,.要求静水压力 0.07Mpa,流量开关动作流量小于 1.92L/s 比较适合;建筑高度超过 100m 的一类高层公共建筑,流量开关动作流量宜小于 3.08L/s。故建筑流量开关启泵流量值,在1.92L/s 以下是可行的。流量开关启泵值选用:根据以上分析,对于不同建筑,消火栓系统流量开关设置值建议选1.5~1.9L/s,可确保消防主泵的顺利启动或报警。