你好学员:DE 11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
二、IP防护等级的内涵
(一)第一个数字:防固体物质等级
1--防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入);
2--防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体;
3--防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等;
4--防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物;
5--防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行;
6--不透灰尘。无灰尘进入。
(二)第二个数字:防液体物质等级
1--防护水滴(垂直落下的水滴);
2--设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害;
3--防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害;
4--防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的水不应引起损害;
5--防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害;
6--防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害;
7--防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入;
8--防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。
BCDE
13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;
4 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;
5 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;
6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;
7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;
8 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:直观检查和采用仪表检测。
13.2.6 本条验收的目的是检验消防水泵的动力和自动控制等可靠程度。即通过系统动作信号装置,如压力开关按键等能否启动消防水泵,主、备电源切换及启动是否安全可靠。
哪有IP60?
IP65大于IP55,具体看上面的解析每个数字代表什么。