2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
第五题和第六题答案,说明理由
朱丽会发起了问答2021-08-19
6
回复
395
浏览

135743767097558812.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-08-19

    你好学员:DE    11.0.9 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。

    二、IP防护等级的内涵

    (一)第一个数字:防固体物质等级

    1--防护50mm直径和更大的固体外来物。防护表面积大的物体比如手(不防护蓄意侵入);

    2--防护12mm直径和更大的固体外来物。防护手指或其他长度不超过80mm的物体;

    3--防护2.5mm直径和更大的固体外来物。防护直径或厚度超过2.5mm的工具、金属线等;

    4--防护1.0mm直径和更大的固体外来物。防护厚度大于1.0mm的金属线或条状物;

    5--防护灰尘。不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会影响设备的正常运行;

    6--不透灰尘。无灰尘进入。

    (二)第二个数字:防液体物质等级

    1--防护水滴(垂直落下的水滴);

    2--设备倾斜15度时,防护水滴。垂直落下的水滴不应引起损害;

    3--防护溅出的水。以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害;

    4--防护喷水。当设备倾斜正常位置15度时,从任何方向对准设备的水不应引起损害;

    5--防护射水。从任何方向对准设备的射水不应引起损害;

    6--防护大浪。大浪或强射水进入设备的水量不应引起损害;

    7--防护浸水。在定义的压力和时间下浸入水中时,不应有能引起损害的水量侵入;

    8--防护水淹没。在制造商说明的条件下设备可长时间浸入水中。

     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-08-19

    BCDE

        13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求:
        1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
        2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;
        3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;
        4 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;
        5 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;
        6 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;
        7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;
        8 采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:直观检查和采用仪表检测。

    13.2.6 本条验收的目的是检验消防水泵的动力和自动控制等可靠程度。即通过系统动作信号装置,如压力开关按键等能否启动消防水泵,主、备电源切换及启动是否安全可靠。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 朱丽会 2021-08-19
    IP60怎么来的?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-08-19

    哪有IP60?

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 朱丽会 2021-08-19
    第五题选项E,IP65怎么来的?为什么说这个选项是对的。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-08-19

    IP65大于IP55,具体看上面的解析每个数字代表什么。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册