案例分析
罗前山发起了问答2021-08-09
1
回复
391
浏览
分析防火卷帘控制器未发出动作信号的原因,要求商场对防火卷帘整改是否合理,并说明理由。

180015fa5c77886730.jpg

所有回复
  • 曹志老师 2021-08-10

    你好学员:1.“触发同一报警区内任意两只感烟探测器”不正确。应该是同一防火分区。

         2.如果是防火卷帘控制器直接连接火灾探测器时,防火卷帘控制器输出端线断开。

           如果防火卷帘控制器不直接连接火灾探测器时,应由消防联动控制器按本条规定的控制逻辑和时序向防火卷帘控制器发出联动控制信号,由防火卷帘控制器控制防火卷帘的下降。可能是模块损坏。

           2.合理。总线控制盘上应有防火卷帘控制按钮

                

    还有-5条回复,点击查看