防烟分区
张晓伟发起了问答2021-08-02
3
回复
425
浏览
公共建筑内走道宽度2.5m,长70m。应该划分两个防烟分区。请问这个走道必须得用机械排烟对吗? 若走道宽度2.5m,长50m。可以划分一个防烟分区。我既可以用机械加压,或者走道两端或者两侧设2m²的可开启外窗。距离不小于走道长度的2/3。 这样说对吗?
所有回复
  • 曹志老师 2021-08-02

    你好学员:要设置机械排烟系统。后面一句没明白你写的什么意思

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张晓伟 2021-08-02
    走道宽度2.5m,长度60m。排烟方式是不是既可以用机械排烟?又可以用自然排烟? 倘若走道划分两个防烟分区,是不是只能设机械排烟?就不能自然排烟了?
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-08-02

    4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册