解惑
罗前山发起了问答2021-07-24
2
回复
482
浏览
请老师解惑

16155392bcd9640891.jpg

所有回复
  • 罗前山 2021-07-24
    S占不大于300 m2设1 个 安全出口.没有说划 分几个防火分区后要设 几个出口·当防火分区建筑 面积大于100 m 2时 分区每个防火 分区应设2个出口,这题应该4个。第一句话就应该设1个。
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-07-25

    你好学员:四部(一个防火分区设置两部。两个防火分区四部)

         规范规定。虽然满足占地面积不小于300m2,设置一个安全出口的要求,但是题中平均划分两个防火分区(150)。大于100m2。不满足“当防火分区的建筑面积不大于100m²时,可设置1个出口”这条规范。因此至少设置四部楼梯间。