工业区一甲苯储罐,设有室外消火栓。问储罐区室外消火栓配置错误的有哪些? 答案是 室外消火栓保护半径为150m错误。 求解析
所有回复
  • 曹志老师 2021-07-24

    你好学员:

           根据《 石油化工那个企业设计防火标准》8.5.6 消火栓的数量及位置,应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算确定,并应符合下列规定:
          1.消火栓的保护半径不应超过120m
          2 .高压消防给水管道上消火栓的出水量应根据管道内的水压及消火栓出口要求的水压计算确定,低压消防给水管道上公称直径为100mm、150mm消火栓的出水量可分别取15L/s、30L/s。

    还有-5条回复,点击查看