2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
室內消火栓
王玉芝1发起了问答2020-05-29
5
回复
279
浏览

木高层宿舍楼,标准层内走道长度为66米,走道两侧布置进深5米,建筑面积不超过20平米的宿舍和附属用房,走道到两端各设置一部疏散楼梯,,该建筑每个标准层至少设置几个消火栓。这样的题怎么计算。为啥要双层保护啊

所有回复
  • 张雷老师 2020-05-29

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:
        1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m
        2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。

    如图;设4个消火栓全覆盖(保护)。

                                                                                                                                                           祝您学习愉快!

    还有-4条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 潘星 2020-05-29
    双保护是危险区,需要4个栓,一个栓半径30米,往后推
    还有-4条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-05-29

    smiley

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册