木高层宿舍楼,标准层内走道长度为66米,走道两侧布置进深5米,建筑面积不超过20平米的宿舍和附属用房,走道到两端各设置一部疏散楼梯,,该建筑每个标准层至少设置几个消火栓。这样的题怎么计算。为啥要双层保护啊
学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定: 1 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m; 2 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m。
如图;设4个消火栓全覆盖(保护)。
祝您学习愉快!
谢谢,老师
謝謝