縱麵麵積大於1萬平米,小于3萬平米。大于3萬平米的商店建築,最不利點靜圧是多少,謝謝
学员您好:最不利点静水压力,民用建筑要根据建筑高度和类别来确定。
根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》
5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。
祝您学习愉快!
到底多少,老師
学员您好:大于3萬平米的商店建築;单层、多层、高层、每层面积多少?多高?要根据上面的条件套用。
祝您学习愉快!