總面積大於10000平方米小于3萬平米 于總面積大於3萬平方米的商店建築不利點靜圧是多少
王玉芝1发起了问答2020-05-23
4
回复
330
浏览

縱麵麵積大於1萬平米,小于3萬平米。大于3萬平米的商店建築,最不利點靜圧是多少,謝謝

所有回复
  • 张雷老师 2020-05-23

    学员您好:最不利点静水压力,民用建筑要根据建筑高度和类别来确定。

    根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
        1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
        2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
        3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
        4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
        5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

                                                                                                                                                       祝您学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 王玉芝1 2020-05-23

    到底多少,老師

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 潘星 2020-05-24
    自喷都是0.1消火栓0.07超高0.1一0.15
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 2020-05-24

    学员您好:大于3萬平米的商店建築;单层、多层、高层、每层面积多少?多高?要根据上面的条件套用。

                                                                                                                                                               祝您学习愉快!