2020年一级消防工程师钻石无忧班7980 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(2评价)
价格: 7980.00
电梯井里可以走水管吗?
武朔宇发起了问答2020-05-20
1
回复
435
浏览
电梯井里可以走水管吗,不是不可以走甲乙丙类液体吗
所有回复
  • 陈美合老师 2020-05-21

    同学您好: 

         根据《 建筑设计防火规范GB50016-2014(2018年版)

    6.2.9  建筑内的电梯井等竖井应符合下列规定:
        电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,不应敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口;
        电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门;
        建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵。
        建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵;
        4 建筑内的垃圾道宜靠外墙设置,垃圾道的排气口应直接开向室外,垃圾斗应采用不燃材料制作,并应能自行关闭;
        5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验  完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。      

    管道一般都是独立设置的。

    祝您学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册