丁类厂房
翟继珂发起了问答2022-08-09
1
回复
180
浏览
丁类厂房内设置的办公区域有什么设置要求?建规中没有提到丁类厂房办公室休息室的设置要求,是不是丁类厂房中的办公室可以随便搭建,没有要求
所有回复
  • 曹志老师 2022-08-09

    你好同学:办公室、休息室设置在丙、丁类仓库内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应设置独立的安全出口。隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。