你好同学:
规范规定50m 以上的建筑需要设置连续的消防登高操作场地,不大于50m 可以设置间隔布置的消防登高操作场地。没有规定单多层可以不设置消防登高救援操作场地。且厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。
高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。