2021年二级消防-白银VIP班 扫二维码继续学习 二维码时效为半小时

(0评价)
价格: 5680.00
备用电源切换方式启动消防水泵,
蒲建国发起了问答2021-07-20
2
回复
816
浏览
消防水泵启动投入正常运行用时65S,这句话对吗?
所有回复
  • 蒲建国 2021-07-20
    它也是在1至两分钟以内呀
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 曹志老师 2021-07-20

    你好同学:

    以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行。

    以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行。

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册