室外消火栓流量折减,
蒲建国发起了问答2021-05-25
1
回复
801
浏览
室外消火栓流量减一15,这个15是从哪里来的,(室外40升每秒,距该商场150米范围内有个市政消火栓,是该消火栓的流量是15升每秒???,还是怎么回事??)
所有回复
  • 张雷老师 2021-05-26

    学员您好:根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》

    6.1.5 市政消火栓或消防车从消防水池吸水向建筑供应室外消防给水时,应符合下列规定:
        供消防车吸水的室外消防水池的每个取水口宜按一个室外消火栓计算,且其保护半径不应大于150m;
        距建筑外缘5m~150m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量,但当为消防水泵接合器供水时,距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量;
        当市政给水管网为环状时,符合本条上述内容的室外消火栓出流量宜计入建筑室外消火栓设计流量;但当市政给水管网为枝状时,计入建筑的室外消火栓设计流量不宜超过一个市政消火栓的出流量。

    还有-5条回复,点击查看