所有回复
  • 陈美合老师 27天前

    同学您好:

          根据《建筑设计防火规范》5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
        1 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0m²确定。
        2 避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
        3 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
        4 应设置消防专线*和消防应急广播。
        5 避难间的入口处应设置明显的指示标志。
        6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。

    没做硬性的要求,因此可以设置也可以不设。

    祝学习愉快!

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 蒲建国 26天前
    为啥书上说的避难层间有消火栓,它只是说避难层间有,只是没特别说是高层医院病房楼
    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
  • 张雷老师 25天前

    学员您好:根据《建筑设计防火规范》

    5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:

        6 应设置消火栓和消防软管卷盘。
     