关于饭堂天然气瓶使用和摆放要求
陈业标发起了问答2020-12-04
2
回复
1013
浏览
天然气瓶使用和摆放要求,注意事项,

174015fd87e7563693.jpg

1740171c6cd9815264.jpg

所有回复
  • 张雷老师 2020-12-05

    学员您好:根据《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》

    5.4.17 建筑采用瓶装液化石油气瓶组供气时,应符合下列规定:
        1 应设置独立的瓶组间;
        2 瓶组间不应与住宅建筑、重要公共建筑和其他高层公共建筑贴邻,液化石油气气瓶的总容积不大于1m³的瓶组间与所服务的其他建筑贴邻时,应采用自然气化方式供气;
        3 液化石油气气瓶的总容积大于1m³、不大于4m³的独立瓶组间,与所服务建筑的防火间距应符合本规范表5.4.17的规定;

       注:气瓶总容积应按配置气瓶个数与单瓶几何容积的乘积计算。
        4 在瓶组间的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀;
        5 瓶组间应设置可燃气体浓度报警装置;
        6 其他防火要求应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。

    根据《城镇燃气技术规范 GB50494-2009》

    5.4.10 容积大于0.15m3的液化天然气储罐(或钢瓶)不应设置在建筑物内。任何容积的液化天然气钢瓶不应固定安装或长期存放在建筑物内。
     

    还有-5条回复,点击查看
    你还没有登录,请先登录注册
